Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
Если Вход "4" разомкнуть то контроллер должен перевести все реле в отключенное положение, этот вход предназначен для останова выполнения алгоритма программы от внешних технологических контактов и т.п.
Начну с аварийного уровня, его срабатывание не зависит от затопления др.датчиков,и это правильно. В контроллере настройки на осушение по алгоритму 01(то есть Lo установлен в "1"),читайте внимательней. Нет никакой разницы подключены датчики к устройству или нет,на сухой контакт контроллер ведёт себя так же,как и на кондуктометрические.Самое интересное,что я звонил в службу поддержки и вот их ответ-"вам скорее всего достались бракованные приборы снова".
Вот как после этого можно доверять компании,они даже после всех разборов проблем с контроллером ,не удосужились проверить работу приборов которые давались взамен.прислали брак.
Добрый день, вы можете отдать прибор на диагностику в сервисные центры: https://owen.ru/servisnie_centri
Если дефектов не выявят, то прибор направят нам на тестирование, после чего мы точно сможем вам сказать, исправен он или нет.