  1. #1351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А вот был бы этот протокол, а ещё ethernet/ip, это бы ускорило переход с сименса и роквелла на овен. Сменил голову, а потом по мере приобретения входов/выходов переподключаешь удаленные станции ввода/вывода...
    Полностью согласен!

  2. #1352

    По умолчанию

    Коллеги, здравствуйте.

    ПЛК210, который работал больше года, начал сбоить.
    Удалённо установил Codesys 3.5 той же версии, что у меня на ПК. Закинул архив проекта. Хочу подключиться к ПЛК - выдаёт ошибку: "Max. number of Channels (10) exceeded !"
    Не смог разобраться, в чём проблема. Проект то я ранее загружал, всё было без ошибок.

    В чём может быть причина?

    Компиляция1.JPG
    Устройство.JPG

  3. #1353
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте.

    ПЛК210, который работал больше года, начал сбоить.
    Удалённо установил Codesys 3.5 той же версии, что у меня на ПК. Закинул архив проекта. Хочу подключиться к ПЛК - выдаёт ошибку: "Max. number of Channels (10) exceeded !"
    Не смог разобраться, в чём проблема. Проект то я ранее загружал, всё было без ошибок.

    В чём может быть причина?

    Компиляция1.JPG
    Устройство.JPG
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм.

  4. #1354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Коллеги, здравствуйте.

    ПЛК210, который работал больше года, начал сбоить.
    Удалённо установил Codesys 3.5 той же версии, что у меня на ПК. Закинул архив проекта. Хочу подключиться к ПЛК - выдаёт ошибку: "Max. number of Channels (10) exceeded !"
    Не смог разобраться, в чём проблема. Проект то я ранее загружал, всё было без ошибок.

    В чём может быть причина?

    Скорее всего установленная версия Модбас Слейва не соответствует версии в проекте, проверьте все вкладки в инфо,
    начиная с версии самого ПЛК, Модбас СОМ, Модбас Мастер и Модбас слейв, они должны соответствовать версии Codesys или ниже.

    Например для Codesys 17.3, всё должно быть тоже 17.3 или ниже
    Если версия не соответствует, надо обновить устройство, выбрав нужное. Ничего лишнего не сотрётся, переменные в слейве все останутся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 18:27.

  5. #1355

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скорее всего установленная версия Модбас Слейва не соответствует версии в проекте, проверьте все вкладки в инфо,
    начиная с версии самого ПЛК, Модбас СОМ, Модбас Мастер и Модбас слейв, они должны соответствовать версии Codesys или ниже.

    Например для Codesys 17.3, всё должно быть тоже 17.3 или ниже
    Если версия не соответствует, надо обновить устройство, выбрав нужное. Ничего лишнего не сотрётся, переменные в слейве все останутся.
    Проблему удалось решить.
    Обновил плагин Modbus До 4.4.0.0.
    Примечание. Она могла проявится, если раньше на ПК был установлен CODESYS V3.5 SP19.

  6. #1356

    По умолчанию

    Не пинайте сразу за ламерский вопрос...
    1) когда снимут с производства МР-1 и если они ещё в теме, то второй вопрос.
    2)на СПК-107 ...210, возможно каким то образом повесить управление модулем расширения МР-1?!

    ...просто,добрая машинка, а у меня их после ПЛК-73 куча остаётся без дела

  7. #1357
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_757 Посмотреть сообщение
    Не пинайте сразу за ламерский вопрос...
    1) когда снимут с производства МР-1 и если они ещё в теме, то второй вопрос.
    2)на СПК-107 ...210, возможно каким то образом повесить управление модулем расширения МР-1?!

    ...просто,добрая машинка, а у меня их после ПЛК-73 куча остаётся без дела
    Добрый день.
    Такой возможности нет.

  8. #1358
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,035

    По умолчанию

    Смотрите документацию, какой интерфейс использует MP-1, ну и сделайте выводы.

  9. #1359

    По умолчанию

    Здравствуйте. Сразу сообщу, что уровень компетенции довольно низок. Примерно лет 8 назад реализовал не самый простой, но и не сильно сложный проект на ПЛК150. С тех пор с codesys дела не имел.
    Сейчас стоит задача подключить к СПК110 стороннее модбас устройство и несколько модулей ввода-вывода овен. версия codesys 3.5 sp17 patch3. Однако сразу столкнулся с проблемой. Содержание вкладок с настройками slave устройства не соответствует описанным в руководстве. Отсутствует возможность указать сетевые настройки устройства и регистры данных. При попытке подключить модуль МВ110, выбрав его из шаблона, уже вкладка с внутренними регистрами присутствует, но указать сетевой адрес устройства не могу. Что это? Конфликт версий (ставил компилятор и таргет файлы в последовательности по мануалу), что-то не доустановил? Направьте пожалуйста в нужную сторону.
    Безымянный.png

  10. #1360
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvnejenetch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Сразу сообщу, что уровень компетенции довольно низок. Примерно лет 8 назад реализовал не самый простой, но и не сильно сложный проект на ПЛК150. С тех пор с codesys дела не имел.
    Сейчас стоит задача подключить к СПК110 стороннее модбас устройство и несколько модулей ввода-вывода овен. версия codesys 3.5 sp17 patch3. Однако сразу столкнулся с проблемой. Содержание вкладок с настройками slave устройства не соответствует описанным в руководстве. Отсутствует возможность указать сетевые настройки устройства и регистры данных. При попытке подключить модуль МВ110, выбрав его из шаблона, уже вкладка с внутренними регистрами присутствует, но указать сетевой адрес устройства не могу. Что это? Конфликт версий (ставил компилятор и таргет файлы в последовательности по мануалу), что-то не доустановил? Направьте пожалуйста в нужную сторону.
    Безымянный.png
    Добрый день.
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=vML3TNllvpw8De6F

Страница 136 из 153 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •