Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Некорректная работа ПИД-регулятора PID_FUNCTION_V1AB

  1. #1

    По умолчанию Некорректная работа ПИД-регулятора PID_FUNCTION_V1AB

    Добрый день, коллеги, подскажите, при использовании пид-регулятора выдает два типа значений, 0 и 100 с высокой частотой, но не выходит на режим:
    PID_FUNCTION_V1AB(
    PV:=FIRC92303.PV,
    PV_TIME:=100 ,
    SP:=SP_V1AB ,
    PB:=VENT_PB ,
    TI_:=VENT_TI ,
    TD_:=VENT_TD ,
    _IMIN:= -1.0 ,
    _IMIN:= 1.0,
    OUT_VAL=>OUT_PID_V1AB);
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malikpiram Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги, подскажите, при использовании пид-регулятора выдает два типа значений, 0 и 100 с высокой частотой, но не выходит на режим:
    PID_FUNCTION_V1AB(
    PV:=FIRC92303.PV,
    PV_TIME:=100 ,

    _IMIN:= -1.0 ,
    _IMIN:= 1.0,
    OUT_VAL=>OUT_PID_V1AB);
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Читайте тут, те же ошибки у вас https://owen.ru/forum/showthread.php...st441698#10763
    И желательно выкладывать свои скрины.

    _IMIN:= -1.0 , У вас 2 раза минимум, а максимума нет вообще.
    _IMIN:= 1.0,
    На вход PV_TIME надо подавать не константу, а циклическое время измерений с текущего аналогового входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2024 в 09:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malikpiram Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги, подскажите, при использовании пид-регулятора выдает два типа значений, 0 и 100 с высокой частотой, но не выходит на режим:
    PID_FUNCTION_V1AB(
    PV:=FIRC92303.PV,
    PV_TIME:=100 ,
    SP:=SP_V1AB ,
    PB:=VENT_PB ,
    TI_:=VENT_TI ,
    TD_:=VENT_TD ,
    _IMIN:= -1.0 ,
    _IMIN:= 1.0,
    OUT_VAL=>OUT_PID_V1AB);
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Предположительно это ПИД из библиотеки PID_Regulators.lib и скорее всего вы вызываете его с неправильными значениями на входах. В частности, на на PV_TIME. Почитайте описание библиотеки и тут

Похожие темы

  1. Некорректная работа энкодеров
    от Александр Недашковский в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 08:46
  2. Некорректная работа ПДУ-RS
    от alekstani в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 15:41
  3. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  4. ПДИ-180 некорректная работа
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 08:11
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •