спасибо, тупанул... в отпуск пора...)))

еще вопрос - при изменении температуры на входе на выходе изменения происходят не плавно, а какими то скачками...
подаю на вход калибратором.
допустим подаем 5мА и добавляем по 0.1... при изменении прыгает сразу на 20ма потом потом падает до положенных 5.1ма
и так с каждым изменением мА... в обратную сторону скачок на "0" и потом на измененную величину...
как убрать эти скачки?
если надо чуть позже могу видео выложить