Тема: пр200 неправильный вывод показаний

  1. #1

    Question пр200 неправильный вывод показаний

    добрый день.

    пр200 на вход подключено 4-20мА температурный датчик с диапазоном от 0С до 400С.
    вывожу информацию на дисплей, но там выводятся совсем другие показания...
    при 20мА выдает 150С.
    проверяю в эмуляции все нормально показывает - 4ма 0С, 20ма 400С...
    загружаю в ПР опять урезанные показания.
    не пойму в чем ошибся... проверил все вроде нормально...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (366.3 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: bmp 2.bmp (280.3 Кб, Просмотров: 13)

  2. #2

    По умолчанию

    Здесь какие значения?
    изображение_2024-07-23_135335250.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    пр200 на вход подключено 4-20мА температурный датчик с диапазоном от 0С до 400С.
    вывожу информацию на дисплей, но там выводятся совсем другие показания...
    при 20мА выдает 150С..
    Вы дважды перевели 4-20 мА в 0-400 градусов. Первый раз в настройках входа, второй раз в макросе, макрос в данном случае лишний.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2024 в 10:04.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо, тупанул... в отпуск пора...)))

    еще вопрос - при изменении температуры на входе на выходе изменения происходят не плавно, а какими то скачками...
    подаю на вход калибратором.
    допустим подаем 5мА и добавляем по 0.1... при изменении прыгает сразу на 20ма потом потом падает до положенных 5.1ма
    и так с каждым изменением мА... в обратную сторону скачок на "0" и потом на измененную величину...
    как убрать эти скачки?
    если надо чуть позже могу видео выложить

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы дважды перевели 4-20 мА в 0-400 градусов. Первый раз в настройках входа, второй раз в макросе, макрос в данном случае лишний.
    спасибо, что поправили... уберу лишнее...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    спасибо, тупанул... в отпуск пора...)))

    еще вопрос - при изменении температуры на входе на выходе изменения происходят не плавно, а какими то скачками...
    подаю на вход калибратором.
    допустим подаем 5мА и добавляем по 0.1... при изменении прыгает сразу на 20ма потом потом падает до положенных 5.1ма
    и так с каждым изменением мА... в обратную сторону скачок на "0" и потом на измененную величину...
    как убрать эти скачки?
    если надо чуть позже могу видео выложить
    Калибратор по ходу работает не плавно, а ступенями, поэтому то есть ток, то нет. Поэтому и прыгают показания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2024 в 10:24.

Похожие темы

  1. Задержка показаний ПР200
    от Андрей1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 23:35
  2. Вывод показаний с 2х термопар на 2 экрана одновременно.
    от Андрей121 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 10:44
  3. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 12:25
  5. Вывод показаний температуры на Панель оператора
    от ProZorg_tm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 07:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •