Тема: ТРМ 136

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 136

    Добрый день. Столкнулись с задачей . На тигельной пламенной печи установлены две термопары.
    1. Термопара погружная
    Термопара предназначена для измерения температуры жидкого
    металла и калибровки показаний термопары в отводной крышке. Рабочая часть термопары находиться в защитном чехле из волокнистой керамики.

    2. Термопара в отводной крышке
    Термопара предназначена для непрерывного измерения температуры над тигельной зоной (над расплавом).
    При получение жидкого металла замеряется точное значение
    температуры расплава погружной термопарой. Показание температуры датчика в отводной крышке, при котором получено удовлетворяющее значение температуры жидкого расплава, устанавливается в системе управления.

    Вывод:
    управляющая работой горелки термопара расположена на крышке печи, погружная же термопара выполняет роль датчика, выдающего «калибрующий» сигнал.

    Сейчас появилась необходимость, управляющий сигнал передавать на газовую горелку с погружной термопары в графитовом чехле.
    Вижу «два с половиной» пути решения задачи:
    1. «Перекинуть» концы проводов от термопар в пульте управления согласно схеме.
    2. Вариант п.1 - Переподключить концы электрического кабеля, идущего от термопар к пульту управления.
    3. Изменить настройки в ОВЕНе.

    Первые «полтора пути» – простые, но нет уверенности, для корректной работы измерителя-регулятора этого достаточно.
    Хотелось бы использовать путь изменения настроек.
    Прошу помочь реализовать изменение настроек измерителя –регулятора ОВЕН 136, которые приведут к замене управляющей термопары.

    Сейчас настройки измерителя-регулятора ТРМ 136выглядят так



    Уровень PL-0 (параметры общего назначения) :
    bL.Ar → on
    Уровень PL-1 (параметры обработки сигнала датчика) :
    dat 1 - dat 3:
    Ain.L → - 40
    Ain.H → 1250
    in-t → ty10
    dat 4 :
    Ain.L → 0
    Ain.H → 1100
    in-t → ty10
    dat 5 - dat 6:
    in-t → oFF
    Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
    CPr1:
    С.SP → 440
    HYSt → 5
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 4
    CPr2:
    С.SP → 400
    HYSt → 10
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 5
    CPr3:
    С.SP → 400
    HYSt → 10
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 6
    CPr4:
    С.SP → 1100
    HYSt → 5
    C.SP.o → 100
    AL.t → 2
    C.in → 4
    dP → 0
    Ao.L → 0
    Ao.H → 1100
    C.dr → 1
    CPr5:
    C.dr → 0
    CPr6:
    C.dr → 0
    Все остальные параметры остаются на заводских настройках.

    Что нужно изменить и на какие значения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_1067 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулись с задачей . На тигельной пламенной печи установлены две термопары.
    1. Термопара погружная
    Термопара предназначена для измерения температуры жидкого
    металла и калибровки показаний термопары в отводной крышке. Рабочая часть термопары находиться в защитном чехле из волокнистой керамики.

    2. Термопара в отводной крышке
    Термопара предназначена для непрерывного измерения температуры над тигельной зоной (над расплавом).
    При получение жидкого металла замеряется точное значение
    температуры расплава погружной термопарой. Показание температуры датчика в отводной крышке, при котором получено удовлетворяющее значение температуры жидкого расплава, устанавливается в системе управления.

    Вывод:
    управляющая работой горелки термопара расположена на крышке печи, погружная же термопара выполняет роль датчика, выдающего «калибрующий» сигнал.

    Сейчас появилась необходимость, управляющий сигнал передавать на газовую горелку с погружной термопары в графитовом чехле.
    Вижу «два с половиной» пути решения задачи:
    1. «Перекинуть» концы проводов от термопар в пульте управления согласно схеме.
    2. Вариант п.1 - Переподключить концы электрического кабеля, идущего от термопар к пульту управления.
    3. Изменить настройки в ОВЕНе.

    Первые «полтора пути» – простые, но нет уверенности, для корректной работы измерителя-регулятора этого достаточно.
    Хотелось бы использовать путь изменения настроек.
    Прошу помочь реализовать изменение настроек измерителя –регулятора ОВЕН 136, которые приведут к замене управляющей термопары.

    Сейчас настройки измерителя-регулятора ТРМ 136выглядят так



    Уровень PL-0 (параметры общего назначения) :
    bL.Ar → on
    Уровень PL-1 (параметры обработки сигнала датчика) :
    dat 1 - dat 3:
    Ain.L → - 40
    Ain.H → 1250
    in-t → ty10
    dat 4 :
    Ain.L → 0
    Ain.H → 1100
    in-t → ty10
    dat 5 - dat 6:
    in-t → oFF
    Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
    CPr1:
    С.SP → 440
    HYSt → 5
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 4
    CPr2:
    С.SP → 400
    HYSt → 10
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 5
    CPr3:
    С.SP → 400
    HYSt → 10
    C.SP.o → 20
    AL.t → 1
    C.in → 1
    dP → 0
    Ao.L → -40
    Ao.H → 1250
    C.dr → 6
    CPr4:
    С.SP → 1100
    HYSt → 5
    C.SP.o → 100
    AL.t → 2
    C.in → 4
    dP → 0
    Ao.L → 0
    Ao.H → 1100
    C.dr → 1
    CPr5:
    C.dr → 0
    CPr6:
    C.dr → 0
    Все остальные параметры остаются на заводских настройках.

    Что нужно изменить и на какие значения?
    Добрый день, у вас на данный момент используется 4 датчика и 4 ВУ (1-4-5-6) как я понимаю. При чем 4-5-6 выход берет показания с 1 датчика, а 1 выход берет показания с 4 датчика. Не могли бы вы подробнее описать какие выходы и от какого датчика должны на данный момент работать?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Необходимо, чтобы работал d4 (погружная термопара КТХА-01.064-020-К1) на выходы 1-2-3-4-5 в режиме управления горелкой - прямой гистерезис
    d1 (термопара на крышке печи ty05 ) на выход 6 в режиме отображения температуры.Схема подключения термопар в ТРМ136.pdfСхема подключения термопар в ТРМ136.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_1067 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Необходимо, чтобы работал d4 (погружная термопара КТХА-01.064-020-К1) на выходы 1-2-3-4-5 в режиме управления горелкой - прямой гистерезис
    d1 (термопара на крышке печи ty05 ) на выход 6 в режиме отображения температуры.Схема подключения термопар в ТРМ136.pdfСхема подключения термопар в ТРМ136.pdf
    Добрый день, тогда вам необходимо:
    Уровень PL-2 (параметры ЛУ) :
    CPr1:
    AL.t → 1
    C.in → 4
    C.dr → 1
    CPr2:
    AL.t → 1
    C.in → 4
    C.dr → 2
    CPr3:
    AL.t → 1
    C.in → 4
    C.dr → 3
    CPr4:
    AL.t → 1
    C.in → 4
    C.dr → 4
    CPr5:
    AL.t → 1
    C.in → 4
    C.dr → 5
    CPr6:
    AL.t → 0
    C.in → 1
    C.dr → 6
    Все остальные параметры по уставкам и прочему вы выбираете самостоятельно.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН