    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В панели надо указать адрес младшего регистра ?
    Адрес первого по счёту регистра, если например адреса 514 и 515, то указываете 514.
    Так как читаете (записываете) DWORD, то считаются (запишутся) 2 регистра 514 и 515.

    У вас по ходу ПР мастер, если не правильно будет передаваться, то галку Перестановка регистров надо ставить не в панели, а в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2024 в 18:46.

  2. #3372

    По умолчанию

    Добрый день

    Что-то случилось с проектом. При переходе из стартового окна в другое окно невозможно вернуться в стартовое окно по нажатию кнопки Назад (кнопка не нажимается). В проблемном окне время не меняется (секунды не меняются). С переходом на другие окна и возвратом в стартовое окно все нормально. Час назад все работало.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.07.2024 в 16:39.

  3. #3373

    По умолчанию

    Если это окно завязано на опрос несуществующих регистров, то такое возможно. При этом панель будет очухиваться и даже кнопка должна сработать, но только после положенных таймаутов модбас протоколов. Ищите ошибку в адресе регистра, возможно вместо dword в клиенте всего 1 word.

    PS
    Если я включаю например панель без контроллера, то так и бывает. На кнопки реагирует спустя 5 секунд...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.07.2024 в 14:33.

  4. #3374

    По умолчанию

    Проект запускается в офлайн эмуляции. Панель Slave. Еще раз повторяю, что час назад все работало. С переходом на другие окна все нормально.

  5. #3375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Проект запускается в офлайн эмуляции. Панель Slave. Еще раз повторяю, что час назад все работало. С переходом на другие окна все нормально.
    Как без проекта можно вам что то посоветовать? Значит что то делали за этот час с этим окном.
    Кстати обычно окном называют меньшее чем размер экрана, а у вас это похоже на второй экран. Кнопка может закрывать окно, а может переходить на другой экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2024 в 15:09.

  6. #3376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как без проекта можно вам что то посоветовать? Значит что то делали за этот час с этим окном.
    Кстати обычно окном называют меньшее чем размер экрана, а у вас это похоже на второй экран. Кнопка может закрывать окно, а может переходить на другой экран.
    Все верно, не экран, а окно. Но что случилось с окном не понятно. На нем все элементы заблокировались. У меня проект был сохранен в архиве. Взял проект из архива, доработал до последнего варианта, все работает как надо.

  7. #3377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Проект запускается в офлайн эмуляции. Панель Slave. Еще раз повторяю, что час назад все работало. С переходом на другие окна все нормально.
    СП в эмуляции? Так там вроде ограничение на работу в 2 часа, потом непредвиденные артефакты, как пишут в руководстве...

  8. #3378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    СП в эмуляции? Так там вроде ограничение на работу в 2 часа, потом непредвиденные артефакты, как пишут в руководстве...
    Перезапускал много раз. Толку ноль. Пришлось заново дорабатывать предыдущую версию. Хорошо, что доработок было немного.

  9. #3379

    По умолчанию

    Так там вроде написано, что если больше 2х часов, то дальнейшее поведение эмулятора непредсказуемо даже после перезапуска проекта.
    Там он в реестре похоже где то хранит последний проект, так как если из папки ранее сохраненного для эмуляции проекта его запускать, то запускается последний запущенный а не сохранённый.

    А переименовать и запустить из другой папки не пробовали? Может действительно эмулятор так себя ведёт, а не ошибки в проекте...

  10. #3380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так там вроде написано, что если больше 2х часов, то дальнейшее поведение эмулятора непредсказуемо даже после перезапуска проекта.
    В FAQ написано вот что: "Время действия online-эмуляции ограничено получасом, крайне рекомендуется отключить ее до истечения этого времени"

    Про ofline-эмуляцию ничего не написано, т.е. там до бесконечности можно гонять. Что случилось с моим проектом не понятно. Я его сохранил. Сегодня проблемное окно так и не работает. С другими окнами проекта все нормально.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.07.2024 в 10:25.

Страница 338 из 405 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •