Тема: ПР 103 и панель Weintek - передача целочисленного значения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть необходимость сделать небольшой проект на ПР103 +WEINTEK соединить хоту по modbus TCP . Вопрос в следующем есть ли какая то возможность произвести симуляцию (как на 210 например с помощью вирт контроллера) или какими то другими средствами что протестировать обмен.
    Виртуальную панель WEINTEK можно соединить только с живым ПР103, или симулировать ПР103, например ОРС сервером (Инсат и Лектус могут работать в режиме слейв https://owen.ru/catalog/opc_serveri )
    или тем же вирт. контроллером CODESYS Control Win V3 или например живым контроллером типа ПЛК110.
    А программу в ПР103 протестировать просто эмулятором, без обмена.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2024 в 10:18.

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  3. ПЛК 210 - 03 и WEINTEK панель MT8102iE
    от TFear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:33
  4. Чтение целочисленного значения из ПР100 в OwenCloud uint32 или int32.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 10:37
  5. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •