    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Как передать из ПР200 в панель число типа DWORD и вывести его на цифровой дисплей.
    В ПР ставите целочисленное 2 регистра, в панели ставите DWORD, Unsigned (целое без знака) и нужное кол-во знаков. Если передаёт не правильно, в настройках панели ставите галку, переставить регистры.

    Если ПР слейв, то 2 регистра поставить нельзя, тогда делаете 2 сетевых с адресами подряд, 1 Разложить на 2 регистра.jpg
    раскладываете на младший и старший регистр и передаёте вместе, на скрине как разложить или собрать DWORD из 2 регистров
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2024 в 16:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В ПР ставите целочисленное 2 регистра, в панели ставите DWORD, Unsigned (целое без знака) и нужное кол-во знаков. Если передаёт не правильно, в настройках панели ставите галку, переставить регистры.
    В панели надо указать адрес младшего регистра ?
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В панели надо указать адрес младшего регистра ?
    Адрес первого по счёту регистра, если например адреса 514 и 515, то указываете 514.
    Так как читаете (записываете) DWORD, то считаются (запишутся) 2 регистра 514 и 515.

    У вас по ходу ПР мастер, если не правильно будет передаваться, то галку Перестановка регистров надо ставить не в панели, а в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2024 в 18:46.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •