Цитата Сообщение от Daemon_22 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
dmitry@gvozdev.net
У вас удалось решить данную проблему?
У нас на одном из объектов так же ГВС уходит в аварию из-за PDS (хотя там перемычка). Контроллер обновили, не помогло.
Здравствуйте. Ранее мы уже давали ответ на этот вопрос. ТРМ1032М оснащен функционалом контроля залипания реле PDS, поэтому при наличии перемычки во время переключения насосов может фиксироваться авария PDS. Для того, чтобы отключить контроль перепада давления на насосах достаточно в параметре Вр.Разгона (Меню-Настройки-Контур х-Насосы) установить значение 0.