    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Помогите пояснить странное поведение контроллера ТРМ-1032М-v2, либо намекнуть на то что я может сам сделал не так.
    Контроллер обслуживает три контура, два смесительных, один ГВС. С двумя смесительными контурами всё ОК, а вот ГВС чудит.
    3-й контур - режим ГВС - авария 3-го контра - Датчик PDS (av_C3_PDS) - Авария. Физически датчики PDS отсутствуют, просто на вход подана фаза.
    Загрузочный насос включен. Сутки работал отлично, держал заданную температуру. Ночью вдруг перешел в режим ожидания, вода в бойлере остыла до 40 при заданной 65.
    Вывести из этого режима получилось только перезагрузкой контроллера.
    Здравствуйте.
    dmitry@gvozdev.net
    У вас удалось решить данную проблему?
    У нас на одном из объектов так же ГВС уходит в аварию из-за PDS (хотя там перемычка). Контроллер обновили, не помогло.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Daemon_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    dmitry@gvozdev.net
    У вас удалось решить данную проблему?
    У нас на одном из объектов так же ГВС уходит в аварию из-за PDS (хотя там перемычка). Контроллер обновили, не помогло.
    Здравствуйте. Ранее мы уже давали ответ на этот вопрос. ТРМ1032М оснащен функционалом контроля залипания реле PDS, поэтому при наличии перемычки во время переключения насосов может фиксироваться авария PDS. Для того, чтобы отключить контроль перепада давления на насосах достаточно в параметре Вр.Разгона (Меню-Настройки-Контур х-Насосы) установить значение 0.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ранее мы уже давали ответ на этот вопрос. ТРМ1032М оснащен функционалом контроля залипания реле PDS, поэтому при наличии перемычки во время переключения насосов может фиксироваться авария PDS. Для того, чтобы отключить контроль перепада давления на насосах достаточно в параметре Вр.Разгона (Меню-Настройки-Контур х-Насосы) установить значение 0.
    Ок. Спасибо за ответ.