Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
Все верно. Утечек нет, обратные клапаны работают, гидропневмобак присутствует. При всем этом ПЧВ насоса очень часто не сбрасывает частоту до минимальной, а просто поддерживает частоту например 35 Гц и не опускает ее ниже.
Ну так и установите переход в спящий режим выше этой частоты, например 37 Гц.