Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
Добрый день.
Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.
В принципе можно, есть измерение до 2000 Ом, только логику работы надо где-то написать, как вариант можно использовать ПР200 (ПР100) с 4 аналоговыми входами и на ней же сделать логику работы.