Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
Настройка ПИД регулятора.
...ПИД регулятор обычно работает удовлетворительно, однако практически всегда возникает проблема с включением «спящего режима».
Спящий режим часто включается только при резком прекращении расхода воды, при плавном уменьшении расхода ПИД инвертора не реагирует даже на полное прекращение расхода воды. Конечно, возможно это больше связанно с характеристиками насоса, нежели с ПИД ПЧВ.
Условиями для перехода в сон являются:
1. Разрешение исполнения режима переход в сон/выход из сна.
2. Значение заданной минимальной частоты должно быть ниже, чем частота перехода в сон.
3. Достижение рабочей частоты вращения насоса значения заданной частоты перехода в сон (переход по установленной частоте)
4. Выполнение времени задержки, когда рабочая частота остается ниже частоты перехода в сон. Иногда задают слишком большую задержку, а кто-то смыл унитаз посреди ночи.., и сна как не бывало!