    По умолчанию

    Не получается считать через OwenCloud Универсальный вход AI1 (дискретный режим) 0х1010 и далее.
    Документация 12.2023 версия 1.72
    Прошивка самая свежая. OwenLogic Версия 2.7.350.0

  2. #2

    По умолчанию

    сейчас стоит пр200 на 220в, у блоков 24 и 12 вольт объединены минусы и соединены с заземлением, датчик давления на блоке 24в.

    сбоев не было...
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Механическое реле задержки подачи питания на ПР (пневматическое например).
    Может блок гальванической развязки на аналоговый вход?
    Наваять костыль - добавить ещё одну переменную, в которую копировать уставку при её изменении в допустимом диапазоне, а если уставка вдруг выходит из допустимого диапазона - брать значение из копии

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Если уставка слетает при включении, инициализируйте её из константы, 1 Инициализация при включении.jpg
    в соседней теме обсуждалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39944#3
    При желании можно даже задержку сделать на таймере.

    Если слетает при работе, сравните её с 0, если слетела, делаете инициализацию. 1 Уставка_сравнение на 0.jpg
    Ещё примеры инициализации переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2024 в 09:11.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не долго музыка играла....опять стала слетать уставка, как правило в ноль, примерно раз в сутки, что предпринять не знаю.
    Не стоит соединять минус Источников на заземление.
    Могут идти наводки от другого сильнотокового оборудования.