RTU в МДВВ работает начиная с версии прошивки МДВВ 1.07. Пользуйте ASCII.
Шаблон - скачайте наконец новые таргеты (2.0-4)- там все работает.
RTU в МДВВ работает начиная с версии прошивки МДВВ 1.07. Пользуйте ASCII.
Шаблон - скачайте наконец новые таргеты (2.0-4)- там все работает.
1) У меня прошивка МДВВ 1.05 (проконсультируйте как сменить прошивку).
2) Использовать очень хотелось бы модас-рту (у меня есть самодельные железки которые предоставляют данные по протоколу модбас-рту и не хотелоь поиметь геморой еще и с конфликтами между протоколами)
3) торгет уже 2.0-4.
С использованием протокола «модбас-ASCII» все заработало.
Тогда еще вопросы:
1) с какими проблемами я столкнусь если контроллер ПЛК100 будет по интерфейсу RS485 опрашивать два МДВВ по «модбас-ASCII», а МВА8 + пара железок (объем данных сопастовим с тремя МВА8) по протоколу «модбас-рту». Больше мастеров в сети не будет.
2) Проконсультируйте как сменить прошивку МДВВ до нормальной
Попробывал МДВВ + МВА8 прекрасно работают, рукодельные железки поробуем позже.
На счет какой протокол быстрее не знаю (кажется правильно настроенный - по месту)
P. S. Сегодня взял еще один МДВВ у дилеров и оказалось там тоже прошивка ver 1.05 (и откуда такие прошивки) и чуть не забыл СПАААСИИИИБОО!!!!!!!!!!!