    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Благодарю, почему то я думал что это количество переменных, а не регистров
    Еще несколько замечаний:
    1) Зачем использовать Float, если у вас только целые числа везде, нет знаков после запятой?
    2) Зачем передавать секунды для таймера, как Float ? Достаточно 1 регистра и целочисленной переменной.
    3) Если хотите копировать регистры группой, не делайте перерывов в адресах. Сделайте адреса подряд.
    4) По проекту в ПЛК, если у вас есть однотипные программы для насосов, достаточно сделать 1 ФБ (функц. блок) и вызвать его несколько раз. Количество программ, сократиться в несколько раз.