Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32

Тема: ПР200+Danfoss FC51

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    8-01 можно не трогать.
    Я делал немного по другому - задавал через 3-10.0 (адрес 3099 десятичный)., задаётся от 0 до 100%, поэтому если сделать 4-14 = 100Гц, то можно считать, что задание в Гц.
    Мне надо сделать так чтобы ПЧ управлялся только по RS-485. В этой связи и был задан вопрос в моём предыдущем посте.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
    Предстоит реализовать контроль связи ПР-FC051 (в случае отвала ПР остановить моторы). Думаю попробовать снять галку «запись по изменению» и выставить тайм аут командного слова, но если не прокатит, то писать командное слово раз в 5-10 сек (тайм аут, скажем, 30). В толк не возьму как блинком это реализовать? Как одно и то же число писать в тот же регистр?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •