  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForestGump Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не планируется ли добавление в СУНА-121 более гибкой возможности настройки входов и выходов? Изменение последовательности и типа (НО/НЗ)?
    Здравствуйте!

    В будущих модификациях мы планируем добавить функциональные входы и возможность выбора типа контакта.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, для каких задач вы используете СУНА-121 и как часто сталкиваетесь с необходимостью гибкой настройки входов и выходов?
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 4.20. Версия 2.03.001 от 17.10.2019. В ситуации "авария пч" резервный насос должен работать всегда на "полную мощность" или же включаться и выключаться по настроенному давлению? На одной насосной станции при аварии пч включается второй насос и работает на полную мощность до того пока не сбросишь аварию, а на другой станции при такой же ситуации второй насос включается и отключается по давлению.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!

    В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
    Инженер по тестированию программного обеспечения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Конаков Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
    Замечу, что и в этой версии она тоже не выполняется.
    Имею два прибора, от января 2024 обновленный до 2.9.1 (4.20) и от декабря 2024 с 2.7.1 с завода (5.20). В обоих случаях поведение по аварийной стратегии вызывает вопросы: независимо от настроек и давления на выходе (AI4) как минимум один насос всегда в работе. Если доступен один насос, то он будет всегда включен, если доступно два насоса, то один из них будет всегда включен, другой будет будет работать по описанной логике. За исключением ситуации выхода датчика за диапазон 4-20 мА, в этом случае все насосы отключаются.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp4 122-1.mp4 (18.88 Мб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: mp4 122-3.mp4 (23.45 Мб, Просмотров: 8)

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •