Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 4.20. Версия 2.03.001 от 17.10.2019. В ситуации "авария пч" резервный насос должен работать всегда на "полную мощность" или же включаться и выключаться по настроенному давлению? На одной насосной станции при аварии пч включается второй насос и работает на полную мощность до того пока не сбросишь аварию, а на другой станции при такой же ситуации второй насос включается и отключается по давлению.
Добрый день!
В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
Инженер по тестированию программного обеспечения
Замечу, что и в этой версии она тоже не выполняется.
Имею два прибора, от января 2024 обновленный до 2.9.1 (4.20) и от декабря 2024 с 2.7.1 с завода (5.20). В обоих случаях поведение по аварийной стратегии вызывает вопросы: независимо от настроек и давления на выходе (AI4) как минимум один насос всегда в работе. Если доступен один насос, то он будет всегда включен, если доступно два насоса, то один из них будет всегда включен, другой будет будет работать по описанной логике. За исключением ситуации выхода датчика за диапазон 4-20 мА, в этом случае все насосы отключаются.