Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Датчик ВБ2.18М.75.8.8.2.К минимальный ток

  1. #11

    По умолчанию

    Датчик в запас есть, а ПРа нет. Да и вряд ли его спалю, просто перезалью. Меня волнует именно подключение датчика. Никогда таких не использовал. Все таки резистор на 43 ком пойдет? Получается 5 ма ток.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Датчик в запас есть, а ПРа нет. Да и вряд ли его спалю, просто перезалью. Меня волнует именно подключение датчика. Никогда таких не использовал. Все таки резистор на 43 ком пойдет? Получается 5 ма ток.
    Так я даже не представляю какой Вы датчик выбрали, в смысле, не нашёл такую модификацию на сайте. Если датчик трёхпроводный, боюсь проблем не должно быть, в смысле, у вас датчики на руках, что Вам сложно ток померить в закрытом состоянии выходного элемента?
    С двухпроводными(раньше такие встречались), боюсь проблем не избежать, в смысле, без костылей не обойтись!
    Изначально делать с костылями - это несерьёзно, в смысле, боюсь, никто не поймёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2024 в 22:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Новая маркировка PS2-18M75-8N84-K

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Новая маркировка PS2-18M75-8N84-K
    Я же написал, двухпроводные не стал бы советовать, мне кажется, это несерьёзно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Да ведь поздно что-то менять. Потому и прошу совета именно по этой конфигурации

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Да ведь поздно что-то менять. Потому и прошу совета именно по этой конфигурации
    Тогда промежуточные реле на каждый датчик поставить и помощнее, в смысле, чтобы хорошо выключалось, это конечно потребует много свободного места в шкафу, чего трудно представить и выйдет дороже и хуже, другого варианта не вижу с вашими двухпроводными датчиками, Вы, я так понимаю, ищете самый дорогой вариант?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Проверил сегодня. Без резистора еле срабатывает, светодиод светится очень слабо. С резистором 43 к полет ок.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Какой можно установить минимальный ток отсечки?
    от lamburov в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 15:25
  2. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:44
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •