Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Обмен между панелью оператора ONI и ПЛК 160М

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
    Да, я понял в чем дело. Действительно, некоторые переменные типа REAL в нечетных регистрах. Но как это исправить? При конфигурировании ПЛК нумеровал регистры, но как сейчас проверить, в каком именно регистре находится переменная? Выкладываю алгоритм. С сушилкой 2 и 3 все нормально, проблемы начинаются с сушилкой 4, видимо в этом месте конфигурации перепутал.
    Можно вставить 2 шт. 8 BIT или 1 шт. 2 BYTE, это сместит все адреса на 1 регистр. REAL начнётся со 114 адреса.
    Для вставки, надо скопировать 8 BIT и вставить 2 раза перед REAL с адресом 113, используя ПКМ .
    Можно и ничего не вставлять, но REAL всё равно будет с адресом 114, об этом надо помнить, проставляя адреса в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2024 в 15:42.

Похожие темы

  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 07:08
  3. разработка щита управления с панелью оператора
    от vitalik_77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 15:33
  4. Помощь с панелью оператора.
    от алекс-35 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 10:43
  5. Модус 5672 связь с панелью оператора
    от DaioLiX в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 19:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •