Да, я понял в чем дело. Действительно, некоторые переменные типа REAL в нечетных регистрах. Но как это исправить? При конфигурировании ПЛК нумеровал регистры, но как сейчас проверить, в каком именно регистре находится переменная? Выкладываю алгоритм. С сушилкой 2 и 3 все нормально, проблемы начинаются с сушилкой 4, видимо в этом месте конфигурации перепутал.
Вот сюда
изображение_2024-06-06_143044239.png
добавьте ещё 2 переменных "8 bits". (Float занимает места, как 4шт "8 bit" - поэтому перед Float переменные "8 bit" надо ставить кратно 4шт)