    А возможно ли считывания процент открытия клапана? или это также невозможно?

  2. #12

    По умолчанию

    Считывать процент открытия клапана также нельзя. В ТРМ32 нет настроек по типу "Время полного хода задвижки", поэтому он не рассчитывает текущее положение клапана, следовательно не может и передавать его по Modbus.