Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: Режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Откуда ПЧ знает, когда по Modbus пишется целое число, а когда дробное, умноженное на 10 или 100 ?
    Читайте документацию и изучайте теорию.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    В описании параметров обычно указано. Например, если коэфф.100: 50 Гц соответствует запись 5000, 25,55 Гц-2555. Так и по другим параметрам.
    На описание параметра Уставка ПИД по RS-485 можете запись из РЭ привести.

  3. #13

    По умолчанию

    Я овеновскими ПЧ никогда не пользовался и не планирую. Если речь про него. Вы хотя бы написали что нужно, какая схема . У Вас в чем затруднения?
    Пересчитать бары в проценты (и (или) миллиамперы) и записать в регистр? Если Вы хотите задать в процентах. Если вопрос в том как определить коэффициент для записи , то в выдержке из РЭ (это не овен) параметры частоты ХХХ.ХХГц после точки два знака ХХ-значит коэффициент 100. Параметры напряжения ХХХ.Х -после точки один знак , коэффициент 10. На некоторых ПЧ встречал сразу написано в карте регистров х10 (х100)
    Пч тоже нужно не забыть сначала сконфигурировать для работы по сети.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	chrome_H0aIpnmqaa.png 
Просмотров:	30 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	76222

    Вот этот Ваш вопрос непонятен :
    А что с сигналом обратной связи ? Он тоже в проценты пересчитывается и это то же целое число ?
    Датчик подключен к ПЧ по аналоговому входу 4-20 ма . Аналоговый сигнал, зачем что то пересчитывать.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Я овеновскими ПЧ никогда не пользовался и не планирую. Если речь про него. Вы хотя бы написали что нужно, какая схема . У Вас в чем затруднения?
    Пересчитать бары в проценты (и (или) миллиамперы) и записать в регистр? Если Вы хотите задать в процентах. Если вопрос в том как определить коэффициент для записи , то в выдержке из РЭ (это не овен) параметры частоты ХХХ.ХХГц после точки два знака ХХ-значит коэффициент 100. Параметры напряжения ХХХ.Х -после точки один знак , коэффициент 10. На некоторых ПЧ встречал сразу написано в карте регистров х10 (х100)
    Пч тоже нужно не забыть сначала сконфигурировать для работы по сети.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	chrome_H0aIpnmqaa.png 
Просмотров:	30 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	76222

    Вот этот Ваш вопрос непонятен :
    Датчик подключен к ПЧ по аналоговому входу 4-20 ма . Аналоговый сигнал, зачем что то пересчитывать.
    Диапазон параметра может быть достаточно большим. Вот, например параметр расхода, который надо подать в качестве уставки на ПИД ПЧ по RS-485, 15,5 и 155,0. На какой коэффициент надо будет умножить первое и второе число перед записью в регистр.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.06.2024 в 10:12.

  5. #15

    По умолчанию

    Так все умножать нужно при записи, на один и тот же коэффициент. Будет 155 и 1550. При к.10.
    При чтении , делим аналогично.
    Диапазон 16 двоичных разрядов. 0-65535 в DEC.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.06.2024 в 10:33.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Так все умножать нужно при записи, на один и тот же коэффициент. Будет 155 и 1550. При к.10.
    При чтении , делим аналогично.
    Диапазон 16 двоичных разрядов. 0-65535 в DEC.
    А почему надо умножать на 10, а не на 100. Где написано на что надо умножать ?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А почему надо умножать на 10, а не на 100. Где написано на что надо умножать ?
    В документации.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	51 
Размер:	43.6 Кб 
ID:	76234

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    В документации.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	51 
Размер:	43.6 Кб 
ID:	76234
    Уставку надо задавать в % или в единицах регулируемой величины ?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Уставку надо задавать в % или в единицах регулируемой величины ?
    Там же все написано , и размерность и диапазон. Конкретно на этом скрине. Проценты. Коэфф.10. (см.0.0 %) по аналогии ХХХ.Х , что я выше пример приводил от другого ПЧ.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.06.2024 в 13:51.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Там же все написано , и размерность и диапазон. Конкретно на этом скрине. Проценты.
    Дробные проценты на что надо умножать перед записью в регистр ПЧ ? И где написано что надо умножать и на сколько ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.06.2024 в 13:52.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:39
  4. поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    от сергей1573980 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 22:40
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •