Здравствуйте.
В своем первом обращении в архиве я поместил проект CoDeSys.
После перезагрузки идет странный обмен, как будто не находит конца файла и считывает по нескольку раз одни и те же записи.
лог в приложенном файле.
Прошивка плк 2.10.9.
Прошу прощения, судя из лога прошивок 20-функция исправлялась позднее.
Коллеги, перепрошейте ПЛК на прошивку 2.12.4 : http://www.owen.ru/catalog/78552813
.. Юрий, а у вас же реньше всё работало..
.. Антон поменяйте тип Истории на ОВЕН..
илья приветствую.
нет, так и не заработало стабильно и корректно...
иногда забирает данные, но некорректно обрывается, как в последнем случае, лог которого я вам прислал.
попытаюсь перепрошить плк.
спасибо.
1) т.к у вас соединение через модем, на котором весит еще модуль Master возможно проверка связи на модем мешают обмену. Увеличте в модуле modem параметр Test period секунд до 180.
2) У вас в проекте есть первый Modbus-Slave, смело переносите переменные опрашиваемые в нём в последний узел конфигурации_плк - где передаёте архив. Соответственно в лектусе в узле который за них отвечает(за текущие данные, не текущую историю) установите обращение так же к 1 адресу устройства
Илья здравствуйте.
По вашему совету переместил арзив в единый блок ModeBus (Slave).
Из-за того, что данные в данном блоке имеют разные источники, пришлось в Lectus создавать два узла (один для функции чтения 20, другой для текущих данных). Начались чудеса в Lectus. Переменные то исчезают, то появляются. То читаются, то не читаются.
Высылаю лог, код программы CoDeSys, конфигурацияю Lectus. Есть еще советы? Или необходимо перешивать ПЛК?