Тема: Проблемы в работе с архивными данными по 20-й функции ModeBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ваша ошибка, по логу:
    09:31:00.015 [1092] (COM3)Tx: [12] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 01 38 E4
    09:31:00.062 [1092] (COM3)Rx: [5] 01 94 04 4F 03

    Причины:
    1)Нет требуемого файла в ПЛК, учтите что ПЛК понимает, что у него появился новый файл только в момент перезагрузки. Т.е. после того, как модуль архивер впервые создал файл, плк нужно перезагрузить.
    2) прошивка ПЛК ниже 2.10.9.


    На будущее: выкладывайте с проектом плк.
    1) Перезагрузка не дала положительного результата.
    2) Прошивка ПЛК 2.10.9

    Выкладываю проект Codesys, может он внесет хоть какую-либо ясность.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar lectus.rar (52.7 Кб, Просмотров: 11)

  2. #2

    По умолчанию 20 функция

    Здравствуйте.
    В своем первом обращении в архиве я поместил проект CoDeSys.
    После перезагрузки идет странный обмен, как будто не находит конца файла и считывает по нескольку раз одни и те же записи.
    лог в приложенном файле.
    Прошивка плк 2.10.9.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В своем первом обращении в архиве я поместил проект CoDeSys.
    После перезагрузки идет странный обмен, как будто не находит конца файла и считывает по нескольку раз одни и те же записи.
    лог в приложенном файле.
    Прошивка плк 2.10.9.
    Цитата Сообщение от Антон12345 Посмотреть сообщение
    1) Перезагрузка не дала положительного результата.
    2) Прошивка ПЛК 2.10.9
    Выкладываю проект Codesys, может он внесет хоть какую-либо ясность.
    Прошу прощения, судя из лога прошивок 20-функция исправлялась позднее.

    Коллеги, перепрошейте ПЛК на прошивку 2.12.4 : http://www.owen.ru/catalog/78552813

    .. Юрий, а у вас же реньше всё работало..
    .. Антон поменяйте тип Истории на ОВЕН..
    Изображения Изображения
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию ответ

    илья приветствую.
    нет, так и не заработало стабильно и корректно...
    иногда забирает данные, но некорректно обрывается, как в последнем случае, лог которого я вам прислал.
    попытаюсь перепрошить плк.
    спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
    илья приветствую.
    нет, так и не заработало стабильно и корректно...
    иногда забирает данные, но некорректно обрывается, как в последнем случае, лог которого я вам прислал.
    попытаюсь перепрошить плк.
    спасибо.
    1) т.к у вас соединение через модем, на котором весит еще модуль Master возможно проверка связи на модем мешают обмену. Увеличте в модуле modem параметр Test period секунд до 180.
    2) У вас в проекте есть первый Modbus-Slave, смело переносите переменные опрашиваемые в нём в последний узел конфигурации_плк - где передаёте архив. Соответственно в лектусе в узле который за них отвечает(за текущие данные, не текущую историю) установите обращение так же к 1 адресу устройства
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию исполнение советов

    Илья здравствуйте.
    По вашему совету переместил арзив в единый блок ModeBus (Slave).
    Из-за того, что данные в данном блоке имеют разные источники, пришлось в Lectus создавать два узла (один для функции чтения 20, другой для текущих данных). Начались чудеса в Lectus. Переменные то исчезают, то появляются. То читаются, то не читаются.
    Высылаю лог, код программы CoDeSys, конфигурацияю Lectus. Есть еще советы? Или необходимо перешивать ПЛК?
    Вложения Вложения