если я правильно понял - датчик привязан к частотнику иот датчика давления с диапазоном измерения от 0 до 16 бар и выходом 4-20мА......поступающего сигнала на AI.
ПЧ меряет ток и определяет отклонение цифр в Ф13.01 от реального значения тока, поступающего от датчика.Уставка для управления задается предустановленным цифровым заданием в параметре F13.01 в процентах от "
а что говорит мануал на ПЧ? регистр куда пишется уставка, каким образом будет связан с Ф13.01? обычно РУЧНОЕ задание уставки таким образом и какое либо управление ПЧ и его настройками по интерфейсу, требуют в настройках разграничивать ИЛИ то ИЛИ это - либо по интерфейсу, либо с панели ПЧ. И это вполне могут быть разные значения с разными единицами измерения.Если уставка пишется в регистр, то это должно быть целое число ?
так его же измеряет ПЧ, что там у него в мозгах пересчитывается - обычно неизвестноА что с сигналом обратной связи ? Он то же в проценты пересчитывается и это то же целое число ?




Ответить с цитированием