Тема: подключение и управление трехфазным мэо-250 через трм-10

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Во первых вы неправильно выбрали регулятор. ТРМ10 вам подойдет если у вас будет исполнительный механизм с токовым ВХОДОМ, типа Auma, Belimo и т.д. И прибор тогда нужен будет с токовым выходом.
    Для трехпозиционного регулирования с МЭО вам нужен ТРМ12 или ТРМ212. Также вам нужен беконтактный пускатель реверсивный. Вот что такое например
    http://www.zeim.ru/pribory/
    http://www.electromagnit.ru/catalog/start
    http://www.bitek-e.ru/pbr.htm
    Вот эти на DIN рейку
    http://www.recont.z500.ru/c1_0017.htm
    To Sniper007

    Спасибо за ответ! Но проблема как раз в том, что мы пытаемся уйти от существующей схемы регулирования (через регулятор сигнала РС-29-41 и реверсивный пускатель ПБР-3А), ввиду ее ненадежности (заменили уже третий ПБР за месяц, где-то идет превышение значений тока, и в пускателях сгорают симисторы и диодные мосты). Причину никак не можем найти, поэтому планируем перейти на более современную схему.
    То есть, по Вашей информации, силовое подключение МЭО-250 возможно к регулятору ТРМ 212 через пускатель ПБР-12А? Я вас правильно понял? И регулирование будет осуществляться во всем промежутке значений, выдаваемых датчиков давления?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сетевая компания "ИРКУТ" Посмотреть сообщение
    To Sniper007

    Спасибо за ответ! Но проблема как раз в том, что мы пытаемся уйти от существующей схемы регулирования (через регулятор сигнала РС-29-41 и реверсивный пускатель ПБР-3А), ввиду ее ненадежности (заменили уже третий ПБР за месяц, где-то идет превышение значений тока, и в пускателях сгорают симисторы и диодные мосты). Причину никак не можем найти, поэтому планируем перейти на более современную схему.
    То есть, по Вашей информации, силовое подключение МЭО-250 возможно к регулятору ТРМ 212 через пускатель ПБР-12А? Я вас правильно понял? И регулирование будет осуществляться во всем промежутке значений, выдаваемых датчиков давления?
    Если у Вас на входе 1 датчик, то, лучше, применить ТРМ-12. Легче в настройке и дешевле.
    А насчёт ПБР - у нас на котельной почти все МЭО с ПБР-2М применяются. Правда, однофазные. Работали раньше с Р-25, теперь с "Овенами". И никогда ещё не было с ними проблем....
    Последний раз редактировалось kolyan; 02.02.2011 в 11:51.