  1. #3231

    По умолчанию

    комп - 192.168.111.126
    контроллер - 192.168.111.203
    панель - 192.168.111.204

  2. #3232

    По умолчанию

    Для контроля данных, которые приходят на панель, установил конфигуратор у заказчика на сервере и удаленно контролировал запуская эмулятор.
    Вчера проверил у заказчика и эмулятор данные не отобразил. С последнего раза ничего не менялось. Есть подозрение на обновления винды (это единственные обновления на компах).

  3. #3233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    P.S. Все устройства в сети Ethernet.
    Проверил, эмулятор панели работает по ТСР 1 Эмулятор ТСР.jpg

  4. #3234

    По умолчанию

    Спасибо, будем искать.

  5. #3235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spgz Посмотреть сообщение
    Спасибо, будем искать.
    Тут было от одного ТС интересное наблюдение, что IP выше 200х не работают...
    Задайте другие, может опять этот глюк.

  6. #3236

    По умолчанию

    Я видел этот глюк, когда панель не видела контроллер с адресов выше 220, но сейчас эмулятор не работает.
    Причем у заказчика раньше работало, а сейчас перестало (адреса прежние: контроллер - 93, панель - 204)

  7. #3237

    По умолчанию

    ну довольно тупо (но в случае с ОВЕНом абсолютно не хочу исключать) но попробуй два эксперимента

    1. при работающем плк и панели, запустить эмулятор с проектом, где в самом проекте будет вбит другой адрес панели
    чтобы эмулятор панели у тебя работал как "другая" панель
    2. при работающем плк и панели запусти эмулятор на дефолтном адресе, и перезагрузи плк. Если панель 1 штатная не восстановит обмен - перегазгрузи её по питанию. Потом тоже самое сделай с эмулятором.

    есть подозрение на очень странно работающие сокеты в плк (но это моя параноидальная теория, которую я не могу доказать в силу скудности ума в тонкостях сетевых коммуникаций) которые не хотят отвечать на "посторонние" запросы

  8. #3238
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Если к ТРМ1032М подключить к разъёму слэйв и модем и панель оператора, они мешать не будут друк другу?

  9. #3239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если к ТРМ1032М подключить к разъёму слэйв и модем и панель оператора, они мешать не будут друк другу?
    Если вы про сеть ModBus RTU, то если они все слэйв и с разными адресами, то не будут. Если хотите добавить мастер устройство, то оно там должно быть одно на всю линию.

  10. #3240

    По умолчанию

    Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.

Страница 324 из 329 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •