    Наскочил на проблему следующего характера....
    СПК110 последней версии прошивки. SP17.
    Работает с модулями ввода вывода, все с новой прошивкой. Версия шаблона устройств МХ110 3.5.11.10
    Принятое слово (dword) распаковывается по битно.
    В модулях ввода с прошивкой старой версии все работало стабильно, до момента пока не привезли модули ввода 32 канала с новой прошивкой HW2.
    С объекта информация: входа перепутаны, хотя в программе они стоят верно. По факту, срабатывают 32 вход - программа видит что сработал 16 вход... 31 - соответствует 15.

    Обновляю шаблон устройств до версии 3.5.11.12 обновляю в проекте модули ввода-вывода, обратил внимание что у части модулей в названии есть приставка HW2, у части отсутствует.
    Для интересующего меня модуля MV110-32DN нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-16D нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-8A нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MU110-6U нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-2A есть HW2!
    Это нормально или есть еще более новая версия шаблона для Мх110 где у всех модулей стоит отметка с новой прошивкой HW2?
    Просьба помочь....
    Последний раз редактировалось twit; 21.05.2024 в 15:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от twit Посмотреть сообщение
    Наскочил на проблему следующего характера....
    СПК110 последней версии прошивки. SP17.
    Работает с модулями ввода вывода, все с новой прошивкой. Версия шаблона устройств МХ110 3.5.11.11
    Принятое слово (dword) распаковывается по битно.
    В модулях ввода с прошивкой старой версии все работало стабильно, до момента пока не привезли модули ввода 32 канала с новой прошивкой HW2.
    С объекта информация: входа перепутаны, хотя в программе они стоят верно. По факту, срабатывают 32 вход - программа видит что сработал 16 вход... 31 - соответствует 15.

    Обновляю шаблон устройств до версии 3.5.11.12 обновляю в проекте модули ввода-вывода, обратил внимание что у части модулей в названии есть приставка HW2, у части отсутствует.
    Для интересующего меня модуля MV110-32DN нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-16D нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-8A нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MU110-6U нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-2A есть HW2!
    Это нормально или есть еще более новая версия шаблона для Мх110 где у всех модулей стоит отметка с новой прошивкой HW2?
    Просьба помочь....
    Добрый день.
    Для упомянутых вами модулей шаблоны общие для "старых" модификаций и HW2, потому что подразумевалось, что с точки зрения Modbus будет достаточная степень обратной совместимости.

    К сожалению, при выпуске HW2 вовремя не отследили, что порядок регистров в 32-битных параметрах в старых и новых модификациях не совпадает.
    Для HW2 планируется к выпуску обновление прошивки, в котором будет добавлена возможность переключения порядка регистров - после этого можно будет использовать текущие шаблоны CODESYS для их опроса, и иметь "правильный" порядок входов/выходов.

    В данный момент вам либо потребуется учитывать это в проекте, либо отказаться от шаблонов и настроить обмен через стандартные компоненты.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Евгений. Спасибо за оперативный ответ. Просьба уточнить мне надо просто поменять младший и старший разряды местами?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от twit Посмотреть сообщение
    Евгений. Спасибо за оперативный ответ. Просьба уточнить мне надо просто поменять младший и старший разряды местами?
    Порядок WORD в DWORD, если точнее.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Порядок WORD в DWORD, если точнее.
    Спасибо за оперативный ответ.

Похожие темы

  1. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 09.09.2026, 01:51
  2. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2026, 12:53
  3. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 09:28
  4. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •