Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Шаблоны устройств для Мх110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    38

    По умолчанию Шаблоны устройств для Мх110

    Наскочил на проблему следующего характера....
    СПК110 последней версии прошивки. SP17.
    Работает с модулями ввода вывода, все с новой прошивкой. Версия шаблона устройств МХ110 3.5.11.10
    Принятое слово (dword) распаковывается по битно.
    В модулях ввода с прошивкой старой версии все работало стабильно, до момента пока не привезли модули ввода 32 канала с новой прошивкой HW2.
    С объекта информация: входа перепутаны, хотя в программе они стоят верно. По факту, срабатывают 32 вход - программа видит что сработал 16 вход... 31 - соответствует 15.

    Обновляю шаблон устройств до версии 3.5.11.12 обновляю в проекте модули ввода-вывода, обратил внимание что у части модулей в названии есть приставка HW2, у части отсутствует.
    Для интересующего меня модуля MV110-32DN нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-16D нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-8A нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MU110-6U нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-2A есть HW2!
    Это нормально или есть еще более новая версия шаблона для Мх110 где у всех модулей стоит отметка с новой прошивкой HW2?
    Просьба помочь....
    Последний раз редактировалось twit; 21.05.2024 в 15:49.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от twit Посмотреть сообщение
    Наскочил на проблему следующего характера....
    СПК110 последней версии прошивки. SP17.
    Работает с модулями ввода вывода, все с новой прошивкой. Версия шаблона устройств МХ110 3.5.11.11
    Принятое слово (dword) распаковывается по битно.
    В модулях ввода с прошивкой старой версии все работало стабильно, до момента пока не привезли модули ввода 32 канала с новой прошивкой HW2.
    С объекта информация: входа перепутаны, хотя в программе они стоят верно. По факту, срабатывают 32 вход - программа видит что сработал 16 вход... 31 - соответствует 15.

    Обновляю шаблон устройств до версии 3.5.11.12 обновляю в проекте модули ввода-вывода, обратил внимание что у части модулей в названии есть приставка HW2, у части отсутствует.
    Для интересующего меня модуля MV110-32DN нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-16D нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-8A нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MU110-6U нет приставки HW2.
    Для интересующего меня модуля MV110-2A есть HW2!
    Это нормально или есть еще более новая версия шаблона для Мх110 где у всех модулей стоит отметка с новой прошивкой HW2?
    Просьба помочь....
    Добрый день.
    Для упомянутых вами модулей шаблоны общие для "старых" модификаций и HW2, потому что подразумевалось, что с точки зрения Modbus будет достаточная степень обратной совместимости.

    К сожалению, при выпуске HW2 вовремя не отследили, что порядок регистров в 32-битных параметрах в старых и новых модификациях не совпадает.
    Для HW2 планируется к выпуску обновление прошивки, в котором будет добавлена возможность переключения порядка регистров - после этого можно будет использовать текущие шаблоны CODESYS для их опроса, и иметь "правильный" порядок входов/выходов.

    В данный момент вам либо потребуется учитывать это в проекте, либо отказаться от шаблонов и настроить обмен через стандартные компоненты.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Евгений. Спасибо за оперативный ответ. Просьба уточнить мне надо просто поменять младший и старший разряды местами?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от twit Посмотреть сообщение
    Евгений. Спасибо за оперативный ответ. Просьба уточнить мне надо просто поменять младший и старший разряды местами?
    Порядок WORD в DWORD, если точнее.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2016
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Порядок WORD в DWORD, если точнее.
    Спасибо за оперативный ответ.

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 08:06
  2. Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 10:01
  3. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.13)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2025, 07:44
  4. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)