  1. #1

    По умолчанию

    Сейчас убрав др переменные в плк110 попробовал через регистры 1х0, 1х1 и 4х0.0, 4х0.1 так же вылетает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Сейчас убрав др переменные в плк110 попробовал через регистры 1х0, 1х1 и 4х0.0, 4х0.1 так же вылетает.
    В эмуляции будет вылетать обращение 4х, если сделать 0х, в эмуляции вылетать не будет.
    1х это не корректно, это только чтение ( нужно ставить индикатор, только чтение), а у вас стоят переключатели с индикацией ( чтение и запись)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.05.2024 в 14:07.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В эмуляции будет вылетать обращение 4х, если сделать 0х, в эмуляции вылетать не будет.
    1х это не корректно, это только чтение ( нужно ставить индикатор, только чтение), а у вас стоят переключатели с индикацией ( чтение и запись)
    СПАСИБО, когда эмуляцию панели соединял с программой "Modbus Slave" прога не вылетает
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txp test.txp (11.81 Мб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.05.2024 в 14:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    СПАСИБО, когда эмуляцию панели соединял с программой "Modbus Slave" прога не вылетает
    Нажмите на любой переключатель 4х на панели и прога вылетит, а 0х будет работать и переключать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нажмите на любой переключатель 4х на панели и прога вылетит, а 0х будет работать и переключать.
    точно, до этого значит я только в прилож "Modbus Slave" значение дискреток менял.
    Это баг ("особенность") приложения Конфигуратор СП3хх в режиме эмуляции и на реальной панели будет работать корректно?
    Или это мои ошибки?
    Последний раз редактировалось novinky; 12.05.2024 в 02:16.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    точно, до этого значит я только в прилож "Modbus Slave" значение дискреток менял.
    Это баг ("особенность") приложения Конфигуратор СП3хх в режиме эмуляции и на реальной панели будет работать корректно?
    Или это мои ошибки?
    Баг в эмуляции, в панели будет работать.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •