Показано с 1 по 10 из 1785

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    подскажите как я мне надо управлять пр103 через модбас TCP с нескольких мест через панель оператора и через мастер скаду . С панелью я разобрался она записывает переменную только по изменению или при нажатии на кнопку . а как в мастер скаде сделать также чтобы она передавала значение только при изменении надо статус код менять и Bad на Good а потом обратно ? Как это сделать не могу найти примера ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    подскажите как я мне надо управлять пр103 через модбас TCP с нескольких мест через панель оператора и через мастер скаду . С панелью я разобрался она записывает переменную только по изменению или при нажатии на кнопку . а как в мастер скаде сделать также чтобы она передавала значение только при изменении надо статус код менять и Bad на Good а потом обратно ? Как это сделать не могу найти примера ?
    При статусе Bad значение вообще не передаётся.
    По умолчанию команда на запись идёт только по изменению значения. Это устанавливается в настройках протокола. Примеров много, поищите у них на сайте
    Видео по теме
    Последний раз редактировалось 1exan; 03.05.2024 в 10:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Требуется подключить устройство (не Owen) по протоколу Modbus RTU. Среда исполнения на Linux. Версия скады 1.3.5. Не понимаю, как указать номер порта. В Windows всё понятно - если подключено по COM7, то номер 7. Среда разработки не дает указать путь к устройству вида /dev/ttyUSB0. Device number из сообщения ядра при подключении USB конвертера не подходит.
    И еще, обнаружил, что скада не отправляет команды записи регистров. Проверил в версии 1.2.18 - работает и чтение регистров, и запись.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sedlexx Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Требуется подключить устройство (не Owen) по протоколу Modbus RTU. Среда исполнения на Linux. Версия скады 1.3.5. Не понимаю, как указать номер порта. В Windows всё понятно - если подключено по COM7, то номер 7. Среда разработки не дает указать путь к устройству вида /dev/ttyUSB0. Device number из сообщения ядра при подключении USB конвертера не подходит.
    И еще, обнаружил, что скада не отправляет команды записи регистров. Проверил в версии 1.2.18 - работает и чтение регистров, и запись.
    Во нашёл:
    https://unixforum.org/viewtopic.php?t=28372

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку - помогло. Сделал симлинк ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS4 и по номеру порта 5 подключился.
    По поводу записи в регистры - указал в свойствах выхода StatusCode значение Good. Запись заработала.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sedlexx Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку - помогло. Сделал симлинк ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/ttyS4 и по номеру порта 5 подключился.
    По поводу записи в регистры - указал в свойствах выхода StatusCode значение Good. Запись заработала.
    Походу тоже скоро придётся всём начать массово изучать линукс... А то из-за ухода разных вендоров с виндовс всё больше проблем.

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •