imaex ошибаетесь, далеко не все 100 Мбит порты поддерживают авто определение
нет, это не помогло.
Но помогло другое:
2024-05-02_10-17-12.png
Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.