Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Попробовал разделить чтение и запись. Результат тот же. Сфотал в реальном режиме переменные чтения
    Вот эти места вместе точно делают то, что задумывалось?

    изображение_2024-08-07_185612310.png

  2. #2

    По умолчанию

    Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
    2 чтение, 2 запись
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 16:22.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
    2 чтение, 2 запись
    А, где тогда проблема зарыта? Ведь связь то есть, я с Codesys задаю команды на старт, реверс, стоп и частоту меняю, все работает, а считывать не хочет показывает 0. Ну я все равно завтра попробую байты переставить

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А, где тогда проблема зарыта? Ведь связь то есть, я с Codesys задаю команды на старт, реверс, стоп и частоту меняю, все работает, а считывать не хочет показывает 0. Ну я все равно завтра попробую байты переставить
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Зря вы разные адреса ПЧ применяете, вам надо каждый раз менять адрес ПЧ и перезагружать всю систему.

    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    Так же надо проверить чтение и запись отдельно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 17:45.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Попробую, у меня установлен Овен и Lectus

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары
    120 Ом хотя бы со стороны ПЛК, в реале надо ставить с 2 сторон. Для квартиры, если земли нет, то просто витая пара в экране.
    При работе с ОПС сервером при подключении через АС-4, у меня резистор включается в самом АС-4 переключателем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 18:44.

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить
    Пробовал биты местами менять, толку нет, переменные показывают 0, хотя в их буфере скачут различные цифры. Терминаторы тоже не помогли. Вот только витой пары с экраном нет сейчас в наличии.
    В ОРС-сервер от Овен все работает ОРС.png
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 07.08.2024 в 14:33.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Надо будет попробовать в тех.поддержку Овен написать

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Надо будет попробовать в тех.поддержку Овен написать
    Остаётся только тайм ауты подобрать, например поставить 100 или 200 ms, сам проект уже проверен.
    В сервере и в панели явно больше 50 ms.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 08:09.

Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •