Показано с 1 по 7 из 7

Тема: погрешность измерения мва8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    При помощи магазина сопротивлений, градуировочной таблицы на Pt100 и параметров МВА8 - сдвига и наклона характеристики датчиков, несложно добиться минимально-возможной погрешности прибора в нужном диапазоне.

  2. #2

    По умолчанию мысли в слух

    Что бы уменьшить погрешность можно установить другой датчик (например: ТСМ100) и соответственно указать тип датчика в МВА8. Надеюсь этого будет достаточно, и конечно незабываем толковый совет Александра Ч.
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    При помощи магазина сопротивлений, градуировочной таблицы на Pt100 и параметров МВА8 - сдвига и наклона характеристики датчиков, несложно добиться минимально-возможной погрешности прибора в нужном диапазоне.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •