  1. #1291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png
    В моем случае для подключения ПЛК 210 к контроллеру заряда через преобразователь RS-485/RS-232 (NL-232c) потребовался кабель с распайкой КС17
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks17.png

    Задействовал только контакты 3-5, 7-2, 8-3.
    Может кому-то пригодится.
    Последний раз редактировалось ralex; 27.03.2024 в 21:40.

  2. #1292

    По умолчанию Размер массива регистров ModBus Slave

    При нажатии на ячейку с начальным адресом массива Регистров временного хранения появилась буква "М". Теперь невозможно изменить размер массива. Что это и как с этим работать?
    MBSlave_addres.png

  3. #1293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    При нажатии на ячейку с начальным адресом массива Регистров временного хранения появилась буква "М". Теперь невозможно изменить размер массива. Что это и как с этим работать?
    MBSlave_addres.png
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691

  4. #1294

    По умолчанию Некорретный экпорт/импорт соотнесений в модулей периферии ПЛК 210-12

    При эксперте соотнесений LeftSide в файл CSV несутся некоторые переменные, которых нет во вкладке соотнесения модуля. При обратном импорте возникают ошибки импортирования. Проблема в том, что текст описания данных переменных разделен ";". Отсюда проблема.
    Экспорт соотнесения.png

  5. #1295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    При эксперте соотнесений LeftSide в файл CSV несутся некоторые переменные, которых нет во вкладке соотнесения модуля. При обратном импорте возникают ошибки импортирования. Проблема в том, что текст описания данных переменных разделен ";". Отсюда проблема.
    Экспорт соотнесения.png
    Поправим при обновлении таргетов.

  6. #1296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При этом работать можно? Двойное определение сделано преднамеренно, чтобы таким способом поименовать переменную.

    Представленное ниже Допустимо?

    VAR_GLOBAL
    // LeftSide
    // INPUT
    d_INPUT_PLC_LeftSide AT %ID15: DWORD; (*Маска дискретных входов ПЛК. Левая сторона. FDI_01 - DI_12*)
    // OUTPUT
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_0 AT %QX44.0: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_01*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_1 AT %QX44.1: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_02*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_2 AT %QX44.2: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_03*)
    x_OUTPUT_PLC_LeftSide_3 AT %QX44.3: BOOL; (*Дискретный выход ПЛК DO_04*)
    w_OUTPUT_PLC_LeftSide: WORD; (*Маска дискретных выходов ПЛК. Левая сторона. DO_01 - DO_04*)

    //RightSide
    // INPUT
    d_INPUT_PLC_RightSide AT %ID35: DWORD; (*Маска дискретных входов ПЛК. Правая сторона. DI_13 - DI_24*)
    d_OUTPUT_PLC_RightSide AT %QD35: DWORD; (*Маска дискретных выходов ПЛК. Правая сторона. DO_05 - DO_12*)

    END_VAR

  7. #1297

    По умолчанию

    Если вы понимаете, как работает AT-адресация - то можете ее использовать.
    Со своей стороны я бы не рекомендовал ее применять без существенной необходимости.

  8. #1298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Поправим при обновлении таргетов.
    Импорт файла соотнесения модуля должен содержать все переменные или он заменит только те строки, которые находятся в файле, а остальные останутся старыми?

  9. #1299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Импорт файла соотнесения модуля должен содержать все переменные или он заменит только те строки, которые находятся в файле, а остальные останутся старыми?
    Заменит только те строки, которые находятся в файле. Остальные останутся старыми.

  10. #1300

    По умолчанию

    Не импортируется файл глобальных переменных с комментариями на кириллице.
    Если у переменной нет комментария (латиница) после ее определения , то в качестве, если есть, подхватывается закомментированная строка перед ней.

Страница 130 из 174 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам