Добрый вечер!
Обнаружил, что в ОЛ в онлайн-отладке булевые сетевые переменные могут принимать значения
0:
0.JPG
1:
1.JPG
2:
2.JPG
3:
3.JPG
И даже 128:
128.JPG
Мастер - ПР103
4.JPG, подключен к компу по Eternet'у.
Слейв - китайский аналог СП307Б.
Панель с ПР-кой соединены по RS-485.
Такое происходит, когда я добавляю к элементу "Переключатель с индикацией" бит видимости.
Чем дальше бит видимости отстоит от бита переключателя, тем больше получается число в сетевой переменной. Например, если бит переключателя PSB256, а бит его видимости PSB257, то получается как на первых 4-х скринах. А если бит видимости сделать PSB263, то получится, как на 5-м скрине.
Если же сделать бит видимости PSB264, то становится всё нормально.
Версия ОЛ:
5.JPG
Сам дискретный выход на ПР-ке при этом работает корректно.
Это баг или фича? Или я делаю что-то неправильно?
Проекты прилагаю.