Я не могу опускать температуру печи ниже 1120 градусов. Иначе я получу чурку застывшего цветного металла массой в несколько тонн.
Мне не понятно, какое отношение уставка имеет к работе ПИД. Регулятор работает по ошибке, т.е. разнице уставки и реального значения.
Какие там абсолютные значения, алгоритму вообще "по барабану".
Я бы хотел услышать официальный комментарий Овена. Все операции выполнены в точности с описанием. Прибор не работает. В тех документации нет никаких оговорок или пояснений по методике проведения автонастройки.





Ответить с цитированием