Цитата Сообщение от MIKHAIL_PLC Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите может кто сталкивался с данной проблемой...

Есть переменная modbus типа in/out. На out привязываю числовой ввод, при этом автоматически добавляется начальное значение, которое при старте системы пишется в контроллеры. Куда нужно ткнуть, чтобы не было записи начальных значений или чтобы он писал туда изначально прочитанные ?
Добрый день.

Проверьте в свойствах протокола Modbus, Способ записи - По изменению.
Также может быть задана задержка на запись в несколько циклов.
Снимок.PNG