Показано с 1 по 10 из 53

Тема: Передача данных в CODESYS 3.5 массивом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    достаточно 4 дисплея с адресами 770, 771, 772, 773? с типом Float?
    С типом Float. Вы же несколько раз писали, что переставляя регистры, всё равно не правильно отображается.
    В начале, подозревал, что у вас есть выравнивание (то есть смещение регистров относительно адресов, может быть и 1 и 2-3-4 регистра), поэтому и предложил проверить, нет ли у вас смещения.

    Но похоже выравнивания нет, а вы опять запутались в переставленных регистрах и байтах ( байты тоже бывают переставлены)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 09:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С типом Float. Вы же несколько раз писали, что переставляя регистры, всё равно не правильно отображается.
    В начале, подозревал, что у вас есть выравнивание (то есть смещение регистров относительно адресов, может быть и 1 и 2-3-4 регистра), поэтому и предложил проверить, нет ли у вас смещения.

    Но похоже выравнивания нет, а вы опять запутались в переставленных регистрах и байтах ( байты тоже бывают переставлены)
    Спасибо большое за помощь, я везде переставил местами регистры, и все слало работать как должно быть. Единственное хотел бы разобраться почему так произошло, что отправлять нудно сначала регистр 2, а потом 1 в панель, после чего они там складываются корректно. Я не обратил внимание что блок переставляет байты, а я думал регистры

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь, я везде переставил местами регистры, и все слало работать как должно быть. Единственное хотел бы разобраться почему так произошло, что отправлять нудно сначала регистр 2, а потом 1 в панель, после чего они там складываются корректно. Я не обратил внимание что блок переставляет байты, а я думал регистры
    Переставляет байты при наличии флага, а регистры Вы и сами можете переставить поменяв местами переменные (разработчики ФБ наверное так же думают )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь, я везде переставил местами регистры, и все слало работать как должно быть. Единственное хотел бы разобраться почему так произошло, что отправлять нудно сначала регистр 2, а потом 1 в панель, после чего они там складываются корректно. Я не обратил внимание что блок переставляет байты, а я думал регистры
    Тогда, попробуйте передавать REAL массивом. Скрин вам уже давал.
    А то что регистры и байты могут поменяться местами, просто надо знать и знать что надо делать в таком случае.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 14:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда, попробуйте передавать REAL массивом. Скрин вам уже давал.
    А то что регистры и байты могут поменяться местами, просто надо знать и знать что надо делать в таком случае.
    Да во всем этом массиве было пару значений Real. Вроде все работает

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Да во всем этом массиве было пару значений Real. Вроде все работает
    Ну так вы можете сделать массив и на 50-60 REAL или меньше, сколько вам надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 16:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну так вы можете сделать массив и на 50-60 REAL или меньше, сколько вам надо.
    Все регистры для записи в панель запихнул в массив. Надеюсь это повлияет на быстродействие команд, а то бывает срабатывает та или иная кнопка с запозданием.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 22:46
  3. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •