    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Извиняюсь если плохо искал аналогичную тему на этом форуме. Вопрос по подключению контроллера заряда АКБ к PLC210-02 и чтение с него данных.
    На текущий момент контроллер заряда подключен через преобразователь RS-485/RS-232 к ПК. Контроллер каждые 5 сек. отравляет в терминал данные о работе вида:
    Stat=oo
    Error=00
    U1=12.5
    U2=12.5
    U3=12.5
    U4=12.5
    Причем данные он отправляет без всякого запроса, просто с интервалом 5 сек (интерфейс RS-485, не modbus).
    Задача заключается в подключении данного контроллера через RS-232 к PLC210-02 и организации чтения данных для мониторинга работы контроллера заряда.
    Прошу подсказать в каком направлении изучать программные компоненты ПЛК для реализации этой задачи. Благодарю за помощь.
    Если в настройках контроллера заряда можно отключить трансляцию в порт и там есть модбас структура, то подключайте как обычное модбас устройство согласно документации, иначе, надо организовывать чтение данных из порта, к которому подключаете, но это всё руками делать.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...ieWCe6-eyZdROX
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.03.2024 в 09:22.

  2. #1272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Извиняюсь если плохо искал аналогичную тему на этом форуме. Вопрос по подключению контроллера заряда АКБ к PLC210-02 и чтение с него данных.
    На текущий момент контроллер заряда подключен через преобразователь RS-485/RS-232 к ПК. Контроллер каждые 5 сек. отравляет в терминал данные о работе вида:
    Stat=oo
    Error=00
    U1=12.5
    U2=12.5
    U3=12.5
    U4=12.5
    Причем данные он отправляет без всякого запроса, просто с интервалом 5 сек (интерфейс RS-485, не modbus).
    Задача заключается в подключении данного контроллера через RS-232 к PLC210-02 и организации чтения данных для мониторинга работы контроллера заряда.
    Прошу подсказать в каком направлении изучать программные компоненты ПЛК для реализации этой задачи. Благодарю за помощь.
    Добрый день.
    Посмотрите видео (ссылка на пример из него - в описании к видео):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=8nXR2mYC1jQAO2HG

  3. #1273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если в настройках контроллера заряда можно отключить трансляцию в порт и там есть модбас структура, то подключайте как обычное модбас устройство согласно документации, иначе, надо организовывать чтение данных из порта, к которому подключаете, но это всё руками делать.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...ieWCe6-eyZdROX
    Возможность настройки контроллера заряда отсутствует, так что придется руками делать.

  4. #1274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Посмотрите видео (ссылка на пример из него - в описании к видео):
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=8nXR2mYC1jQAO2HG
    Евгений, благодарю за оперативный ответ. Еще вопрос по кабелю для подключения к RS-232 ПЛК. В опциях для заказа есть несколько вариантов и поэтому интересует какую распайку использовать в данном случае?

  5. #1275

    По умолчанию

    У вас устройство по умолчанию имеет 485 интерфейс, зачем вам промежуточный преобразователь? Подключайте напрямую в порту 485...

  6. #1276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Евгений, благодарю за оперативный ответ. Еще вопрос по кабелю для подключения к RS-232 ПЛК. В опциях для заказа есть несколько вариантов и поэтому интересует какую распайку использовать в данном случае?
    Если речь о подключении устройств к этому порту - то подойдет эта распайка, но 5-6 вам не понадобится (достаточно 3-5, 7-3, 8-2):
    https://owen.ru/uploads/5/kabel_ks16.png

  7. #1277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У вас устройство по умолчанию имеет 485 интерфейс, зачем вам промежуточный преобразователь? Подключайте напрямую в порту 485...
    К 485 подключены устройства по modbus. В этом случае удастся организовать одновременную работу всех устройств?

  8. #1278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    К 485 подключены устройства по modbus. В этом случае удастся организовать одновременную работу всех устройств?
    Тогда скрин Евгения выше. Если свободных нет.

    И ещё я похоже не так понял про 232)

  9. #1279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Тогда скрин Евгения выше. Если свободных нет.

    И ещё я похоже не так понял про 232)
    На самом деле 1 из 2 RS-485 на текущий момент свободен, но не хотелось бы его использовать для подключения одного устройства. Это из соображений экономии ресурсов, чтобы в будущем иметь возможность подключить к 485 несколько устройств по modbus. Может я не прав конечно)))

  10. #1280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    На самом деле 1 из 2 RS-485 на текущий момент свободен, но не хотелось бы его использовать для подключения одного устройства. Это из соображений экономии ресурсов, чтобы в будущем иметь возможность подключить к 485 несколько устройств по modbus. Может я не прав конечно)))
    Лучше оставить для непосредственно модбас устройств. Есть вероятность, что понадобится подключить устройство, у которого не будет таких же настроек скорости и параметров передачи, и возможно таких устройств будет много. Лучше позаботиться о такой ситуации заранее, чтоб организовать в будущем 2 группы однотипных по параметрам устройств.

Страница 128 из 174 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •