попробую разобраться спаибо
попробую разобраться спаибо
У нас вот такие проблемы с алгоритмом 01 на осушение:
При подаче напряжения питания на устройство.срабатывает реле К1.хотя уставка задержки выполнения программы tо еще не отработала время.И не важно какой сигнал присутствует на входах.Представьте что емкостя пустые а насос будет работать в холостую 30сек(уставка)
При переходе из автоматического режима в ручной срабатывает реле К1.
При размыкании входа 4 срабатывает реле К1.
При замыкании входа 2 и отсутствии замыкания входа 1 срабатывает реле К1
https://disk.yandex.ru/i/CSqRE3SpzMB0Qw
*
Последний раз редактировалось MAXIM_DON; 29.05.2024 в 18:07.