Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Подбор комплекта оборудования

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ну тогда навскидку:
    https://cs-cs.net/tag/owen-pr - Все статьи про ПРки (там в основном про ПР200)
    https://cs-cs.net/owen-datchiki-temp...sxx4-termopary - Про датчики температуры
    https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatiz...svetom-vodoy#4 - Самый свежий пост про щиты на ПР 200. Стоит смотреть подзаголовок про щит Родственникам. Там как раз датчики температуры и выход и управление из облака. Есть видео для инженеров; там показано как облако работает.
    ИМХО, я бы на ПРке сделал бы. Заказчикам на ПЛК я делал тёплые полы по кнопке:
    * Значение температуры задаётся на экране ПЛК
    * Кнопка включает или выключает пол по месту
    * Подсветка кнопки (управляется с выхода ПЛК) не горит, если пол выключен, горит, если включен и мигает, если пол включен и нагревается.

    Основное, что важно - выбрать удобную ПРку для облака. Тут есть такие варианты:
    а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной
    б) ПР103 имеет на борту инетовский разъём и сразу ходит в ОВЕНское облако, но без экрана (не вывести показания датчиков или не задать настройки температуры полов)
    в) ПР205 имеет инетовский разъём, сразу ходит в облако ОВЕН и имеет экран. Но глючная ужасно, и методика программирования под неё отличается от ПР200.
    «...а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной...», если я правильно понял, для этого устройства требуется шлюз ПМ210? И, для ПР200 нужны дополнительные модули чтобы подключить датчики влажности и СО/СО2? На сайте Овен ещё пишут, что надо доукомплектовывать интерфейсной платой ОВЕН ПР-ИП485. Что и как ??
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atcigor Посмотреть сообщение
    «...а) ПР200 требует шлюза, но зато является надёжной и безглючной...», если я правильно понял, для этого устройства требуется шлюз ПМ210? И, для ПР200 нужны дополнительные модули чтобы подключить датчики влажности и СО/СО2? На сайте Овен ещё пишут, что надо доукомплектовывать интерфейсной платой ОВЕН ПР-ИП485. Что и как ??
    Кратко тезисами:
    Будет нужна ПР200 с аналоговыми входами и двумя интерфейсами RS-485.
    Это модель: ОВЕН ПР200-24.4.2.0 Логическое реле (24VDC, 8xDI, 4xAI, 8xDO, 2xAO(У), 2xRS-485, HMI)
    а) Аналоговые входы (4 штуки) позволят подключить датчики с характеристикой Pt1000.
    Модель датчика может быть: ОВЕН ДТС314-PT1000.B.3.40/6 Датчик термосопротивления (Pt1000, -50..+250 градусов, 3-проводная схема, 40 мм / провод МГТФЭС 6 м, влагостойкий IP67)
    Жирным выделена нужная длина кабеля в метрах. ПодрезАть кабель можно.
    б) Дискретные входы (8 штук) и выходы (тоже 8 штук) позволят чем-то управлять (нагревом пола, вентилятором). Если их не хватит - надо использовать модули ПРМ (до 2 штук).
    в) Один интерфейс RS-485 позволит опрашивать всякие датчики климата с протоколом Modbus (НЕ путать! Иногда указан RS-485, но там не Modbus).
    Вот моя статья про датчики климата ОВЕН: https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...nosti-owen-pvt
    А вот и не ОВЕН: https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...-sentera-odthm
    г) Второй интерфейс RS-485 позволит подключить ПР200 в облако.
    Для этого используются шлюзы:
    * ПЕ-210-24 - для проводного интернета
    * ПМ-210-24 - для интернета через SIM-карту (где проводного нет, а сотовая связь хорошая)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3
    Пользователь Аватар для atcigor
    Регистрация
    18.03.2024
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Кратко тезисами:
    Будет нужна ПР200 с аналоговыми входами и двумя интерфейсами RS-485.
    Это модель: ОВЕН ПР200-24.4.2.0 Логическое реле (24VDC, 8xDI, 4xAI, 8xDO, 2xAO(У), 2xRS-485, HMI)
    а) Аналоговые входы (4 штуки) позволят подключить датчики с характеристикой Pt1000.
    Модель датчика может быть: ОВЕН ДТС314-PT1000.B.3.40/6 Датчик термосопротивления (Pt1000, -50..+250 градусов, 3-проводная схема, 40 мм / провод МГТФЭС 6 м, влагостойкий IP67)
    Жирным выделена нужная длина кабеля в метрах. ПодрезАть кабель можно.
    б) Дискретные входы (8 штук) и выходы (тоже 8 штук) позволят чем-то управлять (нагревом пола, вентилятором). Если их не хватит - надо использовать модули ПРМ (до 2 штук).
    в) Один интерфейс RS-485 позволит опрашивать всякие датчики климата с протоколом Modbus (НЕ путать! Иногда указан RS-485, но там не Modbus).
    Вот моя статья про датчики климата ОВЕН: https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...nosti-owen-pvt
    А вот и не ОВЕН: https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...-sentera-odthm
    г) Второй интерфейс RS-485 позволит подключить ПР200 в облако.
    Для этого используются шлюзы:
    * ПЕ-210-24 - для проводного интернета
    * ПМ-210-24 - для интернета через SIM-карту (где проводного нет, а сотовая связь хорошая)
    Огромное спасибо! Теперь можно более предметно общаться с инженерами... продолжаю ликвидировать безграмотность, читаю научпоп и твой блог
    «Плохое узнавание виденного и ошибочное отождествление есть источник дурных умозаключений». (Ф.Ницше)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atcigor Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо! Теперь можно более предметно общаться с инженерами... продолжаю ликвидировать безграмотность, читаю научпоп и твой блог
    Пожалуйста! У меня статьи длинные, но после них многое будет сразу понятно.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от profkamen в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 05:21
  2. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  3. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29

Ваши права