Тема: ПИД регулятор с автонастройкой

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите не очень понял это

    PV_TIME WORD Циклическое время между измерениями регулируемой
    величины, отсчитывается в сотых долях секунды. Это
    время берется из переменной Circular time модуля
    аналогового ввода ПЛК или циклического счетчика

    Циклическое время – период получения значений измеряемой величины
    блоком ПИД-регулятора (параметр используется для вычисления интегральной и
    дифференциальной составляющих). Это время может быть получено:
    1) из канала данных модуля аналогового ввода в конфигурации ПЛК (в
    разделе «Конфигурация ПЛК» (PLC Configuration) переменная Circular time);
    2) по сети от приборов ОВЕН (например, из МВА8);
    3) из счетчики, если ФБ используется не с измерителем ОВЕН, то
    необходимо завести переменную, в которую прибавлять время, равное
    периодичности вызова блока (периоду вызова POU). Единица времени в этой
    переменной должна равняться 1/100 сек, при переполнении значение должно
    обнуляться, после чего накопление значения времени должно продолжаться.


    а где в конфигурации ПЛК это переменная Circular time ? Прошу объяснить как это должно работать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Подскажите не очень понял это

    PV_TIME WORD Циклическое время между измерениями регулируемой
    величины, отсчитывается в сотых долях секунды. Это
    время берется из переменной Circular time модуля
    аналогового ввода ПЛК или циклического счетчика

    Циклическое время – период получения значений измеряемой величины
    блоком ПИД-регулятора (параметр используется для вычисления интегральной и
    дифференциальной составляющих). Это время может быть получено:
    1) из канала данных модуля аналогового ввода в конфигурации ПЛК (в
    разделе «Конфигурация ПЛК» (PLC Configuration) переменная Circular time);
    2) по сети от приборов ОВЕН (например, из МВА8);
    3) из счетчики, если ФБ используется не с измерителем ОВЕН, то
    необходимо завести переменную, в которую прибавлять время, равное
    периодичности вызова блока (периоду вызова POU). Единица времени в этой
    переменной должна равняться 1/100 сек, при переполнении значение должно
    обнуляться, после чего накопление значения времени должно продолжаться.


    а где в конфигурации ПЛК это переменная Circular time ? Прошу объяснить как это должно работать.
    Как вариант: ппрограмму с ПИД вызывать в периодической задаче, для которой задан фиксированный период вызова. На вход ПИД повесить константу, равную заданному периоду

Похожие темы

  1. ПИД-регулятор с автонастройкой
    от Alex_NN в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 09:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. ТРМ-148 проблема с автонастройкой
    от Kuznetsoff в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 13:40
  4. ПИД регулятор с автонастройкой
    от Dayran в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 00:28
  5. ПИД-регулятор
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •