Тогда, нажимаю старт - загораются оба с разностью в цикл.
делаю сброс-сет старт - загораются как надо
Вы бы задачу поподробней изложили. Включение P2_start через 5 сек после P1_start по фронту включения можно проще сделать , не совсем понятно со сбросом. У Вас сейчас сброс происходит по снятию сигнала START .
я выложил упрощенную версию моей программы. Задача была - блокировка запуска одновременно 2 и более насосов.
Сейчас условие блокировки поставил на тригеры и все теперь работает. piv.PNG