Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
например 3х 512
И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
Если там есть Модбас и порт RS485, смотрите ппараметры сети и забиваете в панели, далее берёте карту регистров и нужный адрес забиваете в дисплей панели,
например 3х 512
И посмотрите обучающие видео https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=33s
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 14:45.
Ожидайте... но хотелось бы услышать ответ от грамотного человека. КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной ( в количестве 3-х штук 1ый - 01.10, 2ой - 02.41, 3ий - 03.20) и СП310 сенсорная панель оператора. Сеть RS485 выполнена по инструкции. Суть такая: Панель подключается как Master, все регистры и адреса верные регистры типа bool и int отображаются корректно, но не с типом real, было выяснено что контроллер передает значение регистра типа real с таким порядком байт le 2-1-4-3. Как выбрать данный порядок байт регистра в конфигураторе панели?
Попробуте выстасить галченка:
Owen.jpg
Пробовал, не помогает![]()
Спасибо, вы правы в формате Float с обратным порядком регистров отображается корректно!