Добрый день, такая ошибка возникает в случае, если у вас установлен таймаут перехода в безопасное состояние (Настройки прибора - Modbus Slave), и запросы от мастера отсутствуют (например, прибор в режиме модуля ввода-вывода и ПР205 не подключено к компьютеру / мастеру; такое возникает в том числе при загрузке программы).