Цитата Сообщение от alex_ku Посмотреть сообщение
Добрый день! Проблема состоит в том , что при подключение по ModbusTCP блок вывода МУ210-403 по шаблону и отправки сигнала на любой канал , происходит кпаткосрочный импульс в секунду , реле на блоке щелкает и светодиод загараеться, потом сигнал сбрасываеться.Аналогичную ситуацию делал через проект Codesyd3 в связке с ПЛК 210 и блоком вывода, канал отрабатывает и остается без изменения в зависимости от параметра переменной. В поддержке Овен посоветовали в шаблоне для подключения МУ210-403 в разделе DO тип сменить на DWORD и на каждом канале 1-24 сменить тип на BOOL .
Я сделал как рекомендовали но проблема не ушла, сигнал постоянно не весит и сбрасываеться через секунду. Коллеги помогите, я думаю проблема известная.....
Скорее всего у вас настроена передача значений по изменению, а в конфигурации модуля установлен таймаут.
Соответственно скада шлёт одну посылку при изменении, а потом молчит. Модуль считает, что связь пропала, и по таймауту переводит выходы в безопасное.

Надо попробовать сделать запись тега для модуля как периодическую, думаю это можно сделать (поищите в протоколе - устройстве, там наверное)