Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3

  1. #21
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    839

    По умолчанию

    А Haledera програмирование PRU, так и не опробовали?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #22

    По умолчанию

    "Haledera програмирование PRU" это как? можно по подробнее

  3. #23
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    839

    По умолчанию

    Это под ПЛК110 можно было свои програмы для PRU на С разрабатывать. Там и управление ШД было +- реализовано https://youtube.com/shorts/DGPrZIMRgq0?feature=shared
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #24

    По умолчанию

    3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
    импульсы.jpg

  5. #25

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
    1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
    2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
    3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радонежский Посмотреть сообщение
    3) поянсяю. Так как регулировать частоту ШИМ мы не можем на ПЛК210-03, но мы можем заранее задать ШИМ с определенными частотами (на рисунке это номера сигналов 1,2,3.) Но в работе использовать только один из трех сигналов (программно пеключая). Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину". Если на рисунке включен 3 выход, то 1 и 2 не имеют значения. Т.е. мы сможем дискретное за счет 12/2=6 выходов FDI на ПЛК регулировать частоту ШИМ.
    импульсы.jpg
    Вы все верно описали.
    "Но возможна ситуация когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" " - чтобы избежать подобной ситуации, нужно программно выдержать паузу перед отключением ШИМ на одном выходе и включением на другом.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возник такой вопрос в ходе применения ПЛК210-03 и CODESYS 3.5:
    1) При выставлении "Период импульса" в 10мкс и "Минимальная длительность импульса" (хотя это значения по умолчанию, генератор импульсов не работает, почему так?Новый точечный рисунок.bmp, но если изменить эти значения например ПИ на 200мкс и мди на 100мкс то генератор импульсов работает.
    2) Период импульса и Минимальная длительность не изменяется в коде, хотел узнать будет ли когда-нибудь эта возможность?
    3) если оборудование где можно менять эти параметры и который превосходит ПЛК210-03 в генерация высокочастотного ШИМ сигнала?
    Добрый день.
    1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
    2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
    3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
    Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) Как именно вы определяете то, что генератор не работает?
    2) В ПЛК210-03 - нет. Такой функционал запланирован в модификации ПЛК210-13.
    3) Вероятно, ПЛК110 [М02] больше подойдет для вашей задачи - но все зависит от ее нюансов (и у ПЛК110 [М02] свои нюансы в плане работы с быстрыми выходами).
    Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с нашей техподдержкой (support@owen.ru)
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс BrogjBDGe50.jpg

  9. #29

    По умолчанию

    "программно выдержать паузу" - значит привод будет "дергаться". Этого делать не нужно с технологической точки зрения, поэтому и вопрос можно ли включать на "общую шину". Или нужны сопротивления токограничивающие? Этот ШИМ подается на драйвер ШД.
    выходы плк210-03 на одну шину.jpg
    Последний раз редактировалось Радонежский; 26.02.2024 в 20:31.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радонежский Посмотреть сообщение
    "программно выдержать паузу" - значит привод будет "дергаться".
    Вы считаете, что от ситуации когда кратковременно ШИМ при переключении могут быть работать на одну "шину" привод "дергаться" не будет?
    На мой взгляд, все попытки что-то придумать на стороне ПЛК2xx в данной ситуации - это сооружение "костылей", и разумнее отдать предпочтение драйверу шагового двигателя с интерфейсом.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 12:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •