Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
Я согласен про то что надо конкретнее читать инструкцию... Мысли не возникло что РТ100 может не поддерживаться ))
А "ветер" это ирония или сарказм... Но если Вы делаете аналоговый ввод то пусть он измеряет грамотно... Это логично ?
Отвечаю цитатой одного из ведущих инженеров по ПРкам - Андрея Николаева из этого поста: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429348. Там описана ПР205, но смысл ответа тот же.
Цитата Сообщение от Николаев Андрей
Захар, тут я с Вами прям не соглашусь.
1. В ПР никогда не поддерживались низкоомные датчики. Связано это с тем, что в устройствах такого класса для измерения используется встроенные в микроконтроллер АЦП. Низкоразрядные и малоточные, чего уж там.
2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.
3. Pt100 на АЦП с таким диапазоном, как и писали, ну не может точно измеряться ну никак. Именно по этому его нет ни в документации ни в конфигурации в режиме работы AI. Для лютых фанатов можно взять макрос Pt100 из библиотеки. Но с точностью все будет как написано.
С какими датчиками и с какой погрешностью будет работать прибор мы пишем во всей документации. Допускаю, что кто-то ее не читает. Ни на сайте, ни в каталоге, ни в РЭ. Но тут какими буквами не пиши крупными - не читают...
P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.